Цитата(Abysmo @ 23.9.2010, 18:17)

Можно обычные в ОТДЕЛЬНОМ слаботочном лотке. Ну или каждый в отдельную гофру. Хотя обычно пожарным до кабелей автоматики нет никакого дела.
А вот тут вы ошибаетесь. Материал кабелей - это пожарная нагрузка и есть ряд требований по оснащению тех или иных помещений системами АСПС и даже ПТ в зависимости от пожарной нагрузки. Есть также ГОСТ Р 53315-2009 , на стр.5 которого есть таблица о применяемости того или иного кабеля в конкретной ситуации.
Думаю, применяя в данном конкретном случае кабели нгLs вы не ошибетесь, можете сослаться на выше указанный ГОСТ.